LS GLOFA PLC

폐수펌프 시스템

페이지 정보

작성자 관리자 작성일 06-02-11 17:04 조회 2,986 댓글 0

본문

=> 펌프A는 펌프A기동 버튼과, 플로트스위치A상에 의해 폐수 방출되며,
    플로트A하, 펌프A정지 버튼, 과부하계전기A에 의해 동작을 멈춘다.

=> 펌프B는 펌프B기동 버튼과, 플로트스위치B상에 의해 폐수 방출되며,
    플로트B하, 펌프B정지 버튼, 과부하계전기B에 의해 동작을 멈춘다.

=>  비상정지 버튼에 의해 모든 펌프의 동작을 멈출 수 있다.

=> 폐수과다 플로트 스위치가 동작되면 펌프A와 펌프B가 동작하며 과폐수 경보등이 켜진다.

=> 과부하계전기A 또는 과부하계전기B가 동작하면 과전류경보등이 켜진다.