=> 시작을 누르면 H5가 점등되고, 운전 준비상태가 된다.
=> S1,S2,S3가 On되면 각 표시램프 H1,H2,H3가 점등된다.
=> H1_On이면 조립대1번 조립완료 후 컨베이어1에 올려진 상태이다.
=> H2_On이면 조립대2번 조립완료 후 컨베이어1에 올려진 상태이다.
=> H3_On이면 조립대3번 조립완료 후 컨베이어1에 올려진 상태이다.
=> 각 조립대 표시등이 점등되어 각 조립과정이 완료되면 컨베이어1이 5초간 동작하여 이송하고,
=>S4_On이 되면 모든 조립이 종료되고, 컨베이어2가 5초간 동작하여 조립된 제품을 이송한다.
=> 컨베이어1이 동작할 동안 H4가 1초 간격으로 점멸한다.
=> 컨베이어2가 동작할 동안 H4는 점등된 상태를 유지한다.
=> 1,2,3 작업대 조립이 완료되면 작업대 표시등은 소등된다.
=> 조립완료되어 컨베이어 이송중, 최종작업중에는 작업표시등이 동작하지 않아야한다.
=> 컨베이어2의 동작이 완료되면 다시 초기상태로 돌아간다.
=> S1,S2,S3가 On되면 각 표시램프 H1,H2,H3가 점등된다.
=> H1_On이면 조립대1번 조립완료 후 컨베이어1에 올려진 상태이다.
=> H2_On이면 조립대2번 조립완료 후 컨베이어1에 올려진 상태이다.
=> H3_On이면 조립대3번 조립완료 후 컨베이어1에 올려진 상태이다.
=> 각 조립대 표시등이 점등되어 각 조립과정이 완료되면 컨베이어1이 5초간 동작하여 이송하고,
=>S4_On이 되면 모든 조립이 종료되고, 컨베이어2가 5초간 동작하여 조립된 제품을 이송한다.
=> 컨베이어1이 동작할 동안 H4가 1초 간격으로 점멸한다.
=> 컨베이어2가 동작할 동안 H4는 점등된 상태를 유지한다.
=> 1,2,3 작업대 조립이 완료되면 작업대 표시등은 소등된다.
=> 조립완료되어 컨베이어 이송중, 최종작업중에는 작업표시등이 동작하지 않아야한다.
=> 컨베이어2의 동작이 완료되면 다시 초기상태로 돌아간다.