=> S1_On(시작버튼)면 K1이 동작하고 전저항(R4)으로 기동한다.
K1은 운전중 계속 유지되어야한다.
=> 5초후 K11이 동작하여 R3로 운전한다.
=> 5초후 K12가 동작하여 R2로 운전한다. K11은 정지된다.
=> 5초후 K13이 동작하여 R1로 운전한다. K12는 정지된다.
=> 5초후 K14가 동작하여 R0(전전압)로 운전한다. K1은 정지된다.
=> S0_On(정지버튼)면 정지된다
=> 동작중인 MC의 과전류가 검출되면 설정된 시간후에 오류표시등이 점등되고 정지된다.
=> 오류제거 버튼을 누르면 오류표시등이 소등된다.
K1은 운전중 계속 유지되어야한다.
=> 5초후 K11이 동작하여 R3로 운전한다.
=> 5초후 K12가 동작하여 R2로 운전한다. K11은 정지된다.
=> 5초후 K13이 동작하여 R1로 운전한다. K12는 정지된다.
=> 5초후 K14가 동작하여 R0(전전압)로 운전한다. K1은 정지된다.
=> S0_On(정지버튼)면 정지된다
=> 동작중인 MC의 과전류가 검출되면 설정된 시간후에 오류표시등이 점등되고 정지된다.
=> 오류제거 버튼을 누르면 오류표시등이 소등된다.